回答1:這個傳感器的壓力是一個范圍,一般的都是0到0.6Mpa,0到0.6Mpa對應的電信號是4到24mA,或者0到10v,把這個信號給變頻器,讓變頻器去控制水泵的轉速就行了,你的設定壓力應該是調節(jié)變頻器內部的pid的設定值。你的設定值與傳感器的反饋值進行比較后作pid運算得到變頻器的實際輸出值!
回答2:樓上的:傳感器輸出信號應該是電流信號為4-20mA,電壓信號為0-10V.CY_FB:如給定壓力為0.4,傳感器的量程選擇為0-0.6Mpa,還有就是現(xiàn)在的變頻器參數(shù)設置里面就有一項水泵風機,這項是恒壓供水里面比較重要的.希望我的回答能給你帶來幫助